[원자력안전위원회]월성 3호기, 정기검사 중 임계 허용

btn_textview.gif

월성 3호기, 정기검사 중 임계 허용

- 원자로 정지 사건 등의 원인 규명 및 재발방지대책 수행 확인

- 핵연료 채널 유량 측정 등 후속검사로 안전성 최종 확인

원자력안전위원회(위원장 유국희, 이하 원안위)’2451일부터 정기검사를 실시한 월성 3호기임계* 1015일 허용하였다.

* 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자 수가 평형을 이루는 상태

 

원안위는 이번 정기검사에서 94개 항목 중 임계 전까지 수행해야 할 85개 항목에 대한 검사실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어질 수 있음확인하였다.

 

이번 정기검사 기간에는 냉각재 충수 라인의 오리피스* 설비 교체가 있었으며, 교체 후 성능 확인 결과 누설 없이 적절하게 설치되었음을 확인하였다. 또한 무정전 전원공급계통축전지판정 기준 만족함을 확인하였다.

* 오리피스(Orifice): 유체의 흐름을 측정하고 유량 및 압력을 조절하기 위한 목적으로 유로를 좁게 형성하기 위해 설치된 구조물

 

특히, 319일 발생한 월성 3호기 차단기실 화재와 전원 상실에 의한 원자로 자동정지 사건은 차단기 내부 부품 간의 접속 불량으로 인해 발생한 것으로 확인되었다.

 

이에 따라 화재로 손상된 차단기 등을 교체하는 한편, 내부 부품 간의 접속 상태 점검을 강화하는 등 재발 방지 조치 사항이행 적절성을 확인하였다.

 

또한, 87일 발생한 월성 3호기 예비디젤발전기 자동기동 사건은 차단기실 화재 피해 복구를 위해 케이블을 설치하는 과정에서 작업자가 고전압 차단기함에 가까이 다가가 발생한 것*으로 확인되었고, 작업자 교육 및 작업 관리를 강화하는 등 재발방지대책수행하였음을 확인하였다.

* 지락 발생 차단기 개방 및 소외전원 상실 예비디젤발전기 자동기동

 

원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 월성 3호기의 임계를 허용하고, 앞으로 핵연료 채널 유량 측정 등 후속검사(9)를 통해 안전성 최종 확인 할 예정이다.


[자료제공 :icon_logo.gif(www.korea.kr)]