광고 / Ad

[원자력안전위원회]원안위, 월성 2호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

btn_textview.gif

원안위, 월성 2호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진


□ 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 지난 9월 15일부터 정기검사를 실시한 월성 2호기의 임계*를 12월 4일 허용하였습니다.
    * 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태
   ※ 임계를 허용하면 원자로 임계 과정에서 또는 임계 후 출력 상승 과정에서 노심 출력분포 측정시험 등 남은 검사항목 9개를 진행
 ○원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 94개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 원자로 임계가 이루어질 수 있음을 확인하였습니다.


□ 이번 정기검사 기간 중에는 지난 월성4호기 정기검사(‘20.7.22~10.23)와 동일하게 증기발생기 1단 습분분리기* 상부 덮개의 일부 손상이 확인되어 해당 부분을 재질이 개선된 신품으로 전량(총 264개) 교체 후 비파괴검사 등을 통해 그 건전성을 확인하였습니다.
   * 증기발생기 내부 2차측 상부에서 터빈으로 증기를 공급하기 전 증기 내에 포함된 습분을 원심력으로 분리하는 비안전등급 설비


□ 또한, 원자로건물 외벽을 점검하여 일부 철근 노출부위에 대해 평가를 수행하여 건전성을 확인하고 보수가 적합하게 완료되었음을 점검하였으며, 소내변압기 등 교체 설비의 성능이 적합함을 확인하였습니다.


□ 아울러, 후쿠시마 후속대책 40개 항목 중 35건은 기 완료되었고 2건*이 이번 정기검사 중 조치 완료되고 3건은 이행 중이며, 
   * 방화·방수문 설치, 주증기안전밸브실 및 비상급수펌프실 침수방지대책 마련
 ○최근 3년간 사고·고장 사례의 경우 대상사건 18건 중 14건은 방지대책 완료, 4건은 이행 중으로 계획대로 진행 중임을 확인하였습니다.


□ 추가로, 태풍 하이선의 영향으로 손상이 확인된 계기용변성기가 교체되고 염분 세정 및 실리콘 도포 등의 조치가 적절히 수행 되었으며 이에 따른 관련 설비의 건전성도 확인하였습니다.


□ 원안위는 지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 월성 2호기의 임계를 허용하고, 앞으로 출력상승시험 등 후속검사(9개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정입니다.

[자료제공 :icon_logo.gif(www.korea.kr)]

0 Comments

화일류 제본용 인덱스 내지 무지 A4 5분류 10세트
칠성상회
묶음 포스트잇 플래그 분류용 종이 670-5PN x 6EA
바이플러스
3M 810 매직테이프 50mm x 65M
바이플러스
3M 810 매직테이프 50mm x 65M
바이플러스