광고 / Ad

[산업통상자원부](참고자료)태풍(마이삭, 하이선)으로 인한 원전사건 조사결과 발표

btn_textview.gif

 
태풍(마이삭, 하이선)으로 인한 원전사건 조사결과 발표
자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위’)와 산업통상자원부(장관 성윤모, 이하 산업부’)은 태풍 마이삭(‘20.9.3) 하이선(9.7)의 영향으로 소외전력계통에 문제가 발생했던 원전 8(고리1·2·3·4, 신고리1·2, 월성2·3)에 대한 조사결과를 발표하였습니다.
번 사건은 원자력발전소와 외부 변전소 사이의 송전선로 및 관련 설비에서 발생한 것으로, 소외전원 차단경로와 원인을 명확히 규명하기 위해 원안위·산업부 합동으로 한국전력 관리영역에 대한 조사까지 실시하였습니다.
사건개요
20.9.3일 부산에 상륙한 태풍 마이삭으로 인해 인근 고리 원전에는 최대풍속 32.2 m/sec의 강풍이 불었으며 부지 내 총 6기 원전(고리1·2·3·4, 신고리1·2)에서 시차를 두고 소외전원 공급이 중단되어 비상디젤발전기가 기동되었고, 이 중 정상운전 중이던 4기 원전(고리3·4, 신고리1·2)이 정지되었습니다.
20.9.7일 태풍 하이선의 영향으로 월성원전 부지에 최대풍속 33.1m/sec 강풍이 기록되었고, 월성2·3호기의 터빈·발전기가 정지되는 상황에서 소외전원이 유지됨으로써 원자로는 60% 출력상태로 가동되었습니다.
원전
원자로 정지 등
비상디젤발전기 기동
소외전원 복구
고리1호기
영구정지
(A) 9.302:28
(B) 9.302:23
(A) 9.303:35
(B) 9.308:11
고리2호기
정기검사
(A/B) 9.302:54
(A) 9.304:18
(B) 9.304:34
고리3호기
9.302:53
(A) 9.400:29
(B) 9.514:01
(A) 9.520:55
(B) 9.521:30
고리4호기
9.303:01
(B) 9.400:29
(B) 9.406:30
신고리1호기
9.300:59
(A/B) 9.300:59
(A) 9.307:18
(B) 9.310:39
신고리2호기
9.301:12
(A/B) 9.301:12
(A) 9.310:26
(B) 9.310:39
월성2호기
9.708:38 (터빈·발전기 정지)
해당없음
월성3호기
9.709:18 (터빈·발전기 정지)
해당없음
해당원전별 사건발생 상황과 소외전원 복구시간은 아래와 같습니다.
 
조사결과
원자력발전소 부지에는 원자로에서 열에너지를 발생시켜 그 힘으로 터빈을 회전시키고 전기를 생산하여 송전설비를 통해 외부 변전소 등으로 송전을 함과 동시에 원자로냉각재계통 등 안전설비 등에 필요한 전력을 외부 송전설비 등으로부터 공급받도록 설비가 마련되어 있습니다.

[자료제공 :icon_logo.gif(www.korea.kr)]

0 Comments

모닝/뉴모닝 대시보드커버 대쉬보드커버 실내매트
칠성상회
차량용 선글라스 보관케이스 선바이저 부착 4color
칠성상회
코벨세차스폰지(10P) 자동차세차 스펀지 자동차용품
칠성상회
GV8 더넥스트스파크 HL 붓펜 투명 세트 카페인트
칠성상회