[원자력안전위원회]원자력안전위원회, 신고리1호기 재가동 승인

btn_textview.gif

원자력안전위원회, 신고리1호기 재가동 승인



□ 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 지난 11월 11일 수동정지된 신고리1호기의 사건조사 및 안전성 확인을 마무리하고, 11월 23일 재가동을 승인하였다.


□ 신고리1호기는 11월 8일 정상운전 중 발전단선로 B상 비율차동계전기*가 작동하여 터빈/발전기가 정지되고 원자로 출력이 감소(100%→45%)하였으며, 한수원은 손상이 확인된 설비 교체를 위해 11월 11일 원자로를 수동 정지하였다.

※ 발전소에 공급되는 소외전원은 대기보조변압기(SAT, Standby Auxiliary Transformer)를 통해 안정적으로 공급되었고, 원자로는 안정 상태를 유지하였으며 방사선 관련 특이사항 없음

* 주변압기에서 스위치야드 차단기 구간의 송수전선로 전류차를 측정하여 설정치 이상 시 터빈 정지 신호 발생


□ 사건 조사결과, 신고리1호기 발전단선로 B상 가스절연모선(GIB, Gas Insulated Bus) 인출 고압부싱*의 손상이 확인되었으며,

* 고압부싱 : GIB와 철탑 사이에 위치하여 두 설비간 도체를 연결해 주는 설비

ㅇ 고압부싱 내부 연결부위(도체와 접촉자)의 접촉불량으로 과열, 용융 등의 발생이 손상 원인으로 파악되었다.

※ 그 외 손상 흔적이나 내부 이물질 등은 미발견


□ 원안위는 손상 고압부싱 교체, 발전단선로 설비 점검 및 정비 절차·기준 개선 등의 조치가 완료되었음을 확인하였다.


□ 원안위는 신고리1호기 재가동 승인 이후 출력 증발 과정을 모니터링하고, 한수원의 재발방지대책 이행을 지속적으로 점검할 예정이다.