광고 / Ad

[원자력안전위원회]원안위, 신고리 1호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진

btn_textview.gif

원안위, 신고리 1호기 정기검사 중 임계 허용 후 출력상승시험 등 잔여검사 추진
?
?
□ 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 원안위)는 지난 7월 2일부터 정기검사를 실시한 신고리 1호기의 임계*를 9월 26일 허용하였습니다.
? * 원자로에서 핵분열 연쇄반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자수가 평형을 이루는 상태
?ㅇ원안위는 이번 정기검사에서 임계 전까지 수행해야 할 88개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어 질 수 있음을 확인하였습니다.
?
□ 특히, 원안위는 이번 정기검사에서 격납건물의 내부철판(CLP*)을 검사한 결과 검사대상 모두 기준두께(5.4mm) 이상이었으며 격납건물 콘크리트에서도 공극이 발견되지 않는 등 건전함을 확인하였습니다.
?* Containment Liner Plate : 사고 시 방사성물질의 누출을 방지하는 기능의 6mm 두께 철판
?
□ 증기발생기 2차측 내부에 검사장비를 넣어 점검한 결과 총 39개의 이물질*을 발견하여 전량 제거하였습니다.
?* 주로 소선, 슬래그 등으로 길이 4∼27mm, 중량 0.001∼1.134g
?
□ 또한, 제어봉제어계통* 설비 성능 및 안전감압계통**과 연결된 역지밸브*** 설계변경 사항 등을 점검한 결과 모두 허용기준을 만족하였습니다.
??? * 원자로출력을 제어하는 제어봉구동장치를 동작하고 제어하는 계통
?? ** 설계기준을 초과하는 완전급수상실 사고 등에 의하여 고열로 팽창된 원자로냉각재를 격납건물 내부 공간에 방출시킴으로써 원자로냉각재계통의 압력을 낮추는 기능을 수행하는 계통
? *** 역류를 방지하기 위해 한쪽 방향으로만 유체가 흐르도록 설계된 밸브(check valve)
?
□ 아울러, 후쿠시마 후속대책* 및 타원전 사고?고장 사례를 반영하여 안전성 증진대책 이행상황을 점검하였습니다.
? * 35개 항목 중 31건은 조치 완료되었고 4건은 이행중
?
□ 원안위는 향후 출력상승시험 등 후속검사(9개)를 통해 안전성을 최종 확인하고 정기검사 합격통보를 할 예정입니다.

[자료제공 :icon_logo.gif(www.korea.kr)]