[산업통상자원부](참고자료)태풍(마이삭, 하이선)으로 인한 원전사건 조사결과 발표
정책
0
89
0
2020.09.25 10:07
태풍(마이삭, 하이선)으로 인한 원전사건 조사결과 발표 |
□ 원자력안전위원회(위원장 엄재식, 이하 ‘원안위’)와 산업통상자원부(장관 성윤모, 이하 ‘산업부’)은 태풍 마이삭(‘20.9.3)과 하이선(9.7)의 영향으로 소외전력계통에 문제가 발생했던 원전 8기(고리1·2·3·4, 신고리1·2, 월성2·3)에 대한 조사결과를 발표하였습니다.
ㅇ 이번 사건은 원자력발전소와 외부 변전소 사이의 송전선로 및 관련 설비에서 발생한 것으로, 소외전원 차단경로와 원인을 명확히 규명하기 위해 원안위·산업부 합동으로 한국전력 관리영역에 대한 조사까지 실시하였습니다.
사건개요 |
□ ’20.9.3일 부산에 상륙한 태풍 마이삭으로 인해 인근 고리 원전에는 최대풍속 32.2 m/sec의 강풍이 불었으며 부지 내 총 6기 원전(고리1·2·3·4, 신고리1·2)에서 시차를 두고 소외전원 공급이 중단되어 비상디젤발전기가 기동되었고, 이 중 정상운전 중이던 4기 원전(고리3·4, 신고리1·2)이 정지되었습니다.
ㅇ ’20.9.7일 태풍 하이선의 영향으로 월성원전 부지에 최대풍속 33.1m/sec의 강풍이 기록되었고, 월성2·3호기의 터빈·발전기가 정지되는 상황에서 소외전원이 유지됨으로써 원자로는 60% 출력상태로 가동되었습니다.
원전 |
원자로 정지 등 |
비상디젤발전기 기동 |
소외전원 복구 |
고리1호기 |
영구정지 |
(A) 9.3일 02:28
(B) 9.3일 02:23 |
(A) 9.3일 03:35
(B) 9.3일 08:11 |
고리2호기 |
정기검사 |
(A/B) 9.3일 02:54 |
(A) 9.3일 04:18
(B) 9.3일 04:34 |
고리3호기 |
9.3일 02:53 |
(A) 9.4일 00:29
(B) 9.5일 14:01 |
(A) 9.5일 20:55
(B) 9.5일 21:30 |
고리4호기 |
9.3일 03:01 |
(B) 9.4일 00:29 |
(B) 9.4일 06:30 |
신고리1호기 |
9.3일 00:59 |
(A/B) 9.3일 00:59 |
(A) 9.3일 07:18
(B) 9.3일 10:39 |
신고리2호기 |
9.3일 01:12 |
(A/B) 9.3일 01:12 |
(A) 9.3일 10:26
(B) 9.3일 10:39 |
월성2호기 |
9.7일 08:38 (터빈·발전기 정지) |
해당없음 | |
월성3호기 |
9.7일 09:18 (터빈·발전기 정지) |
해당없음 |
ㅇ 해당원전별 사건발생 상황과 소외전원 복구시간은 아래와 같습니다.
조사결과 |
□ 원자력발전소 부지에는 원자로에서 열에너지를 발생시켜 그 힘으로 터빈을 회전시키고 전기를 생산하여 송전설비를 통해 외부 변전소 등으로 송전을 함과 동시에 원자로냉각재계통 등 안전설비 등에 필요한 전력을 외부 송전설비 등으로부터 공급받도록 설비가 마련되어 있습니다.
[자료제공 :(www.korea.kr)]